BAXI Luna HT 330 a condensazione Errore E133 mancanza di gas

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Manlio Jannelli
00lunedì 5 gennaio 2015 14:56
Buongiorno, sono nuovo del forum.
La caldaia presenta questo errore E133 (mancanza di gas) al quarto tentativo di accensione la caldaia va in blocco.
Più precisamente la fiamma si accende ma dopo un paio di secondi si spegne.
L'anomalia avviene particolarmente la mattina presto e la la sera, mi viene da pensare che sia un problema legato alla condensa o alla mancanza di pressione nelle ore di maggior fabbisogno di gas da parte degli altri 8 utenti che condividono l'unico accesso Italgas.
In rete leggo di fare attenzione alla pulizia dello scarico di condensa (fatto).
Un altro utente del forum pare abbia trovato un malfunzionamento nella scheda (http://termomanutentori.freeforumzone.leonardo.it/lofi/Caldaia-Baxi-mancata-accensione-/D10462981.html) ma nella mia zona non sono riuscito a trovare un tecnico che ripara schede.
Sapete darmi altri suggerimenti?

GRAZIE!
Andryd
00lunedì 5 gennaio 2015 19:47
le schede non si riparano...(x dirla tutta)l'elettrotecnico non ha modo di verificare la scheda... anche montata su caldaia non avrebbe modo di sapere se tutti i parametri/uscite sono corrette.... la scheda gestisce il gas quindi pericolo.. il pericolo lo devi tradurre in sicurezza quindi sostituzione.


ti posso indirizzare su che tecnico puntare....


1 deve avere un manometro differenziale per misurare le pressioni sulla valvola del gas... in questo modo sai se il problema è dato dal sovraccarico della linea gas. ovviamente mettiti d'accordo sull'orario incriminato in quale farete la verifica

2 deve essere attrezzato e saper verificare la sonda che rileva la fiamma

3 sulla condensa non credo sia quello il problema...
Manlio Jannelli
00martedì 6 gennaio 2015 11:56
Re:
Andryd, 05/01/2015 19:47:

le schede non si riparano...(x dirla tutta)l'elettrotecnico non ha modo di verificare la scheda... anche montata su caldaia non avrebbe modo di sapere se tutti i parametri/uscite sono corrette.... la scheda gestisce il gas quindi pericolo.. il pericolo lo devi tradurre in sicurezza quindi sostituzione.


ti posso indirizzare su che tecnico puntare....


1 deve avere un manometro differenziale per misurare le pressioni sulla valvola del gas... in questo modo sai se il problema è dato dal sovraccarico della linea gas. ovviamente mettiti d'accordo sull'orario incriminato in quale farete la verifica

2 deve essere attrezzato e saper verificare la sonda che rileva la fiamma

3 sulla condensa non credo sia quello il problema...



Ciao e grazie per l'intervento.

Ieri sera verso le 17 puntualmente la caldaia ha smesso di funzionare, ho provato a farla ripartire stanotte alle 2am ma ancora niente (a quell'ora il consumo dei miei vicini dovrebbe essere bassissimo).
Stamattina intorno alle 9:30, come ogni giorno, al primo tentativo è partita.

Non so cosa pensare.

Nel frattempo mi sono informato sul prezzo di sostituzione della scheda (siemens) qualora fosse lei l'incriminata: circa 350,00 euro!
E pensare che la garanzia della caldaia è scaduta da pochi giorni...
Andryd
00martedì 6 gennaio 2015 13:18
contatta un tecnico che sia attrezzato con quello che ho descritto... nell'"ignoranza" tutti puntano alla scheda... ma ti dirò veramente poche volte è davvero la scheda.... diciamo che è molto risonante perchè costa tanto... ma davvero i casi sono pochi!